Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
COSM
Всем доброго дня.
Клеммы x3 стп 963, 941 нужны для того что бы отслеживать питание расходомеров? настраивается параметром Кд?
Usach
1. Да
2. Да
Чтоб правильно интерпретировать отсутствие расхода и "начислять" кубы при не работающих расходомерах. laugh.gif
COSM
Цитата(Usach @ 1.9.2010, 13:33) *
1. Да
2. Да
Чтоб правильно интерпретировать отсутствие расхода и "начислять" кубы при не работающих расходомерах. laugh.gif


Спасибо земляк. Я так и думал . хотел убедиться
Usach
Из личного опыта: при соответствующей забитой базе, ПРЭМ при отключении питания с расходомеров, начинает
1.ничего на считать 2. считать что-то (специальную уставку) 3. считать по макс.расходу (верхнее значение).
У меня на обьектах стоит вариант 3. Было ОЧЕНЬ весело в прошлом году, когда про это не знал (проморгал), а дом трое суток простоял с отключенным шкафом ПУ. laugh.gif Так что ставьте бесперебойники!
Единственный плюс ситуации - тупые ТСЖшники сразу становятся и покладистыми и понятливыми.